Hallo zusammen,

wir planan die Anschaffung eines Ofens. Wahrscheinlich einen Contura 510 oder Austroflamm Flok.
Der Kaminzug steh bei uns in einer Wandecke, also im Raum. Der Ofen soll schräg vor dem Kaminzug stehen.
Ich habe allerdings einige Fragen, auf die ich im Forum keine richtige Antwort gefunden habe. Vielleich könnt Ihr mir helfen:
- Wie weit muss die Bodenschutzplatte über den Ofen hinausragen?
- ist eine tapezierte Wand eine "brennbare Wand"?
- neben dem Kaminzug, also schräg hinter dem Ofen sollen Regale stehen. Wie groß muss der Abstand sein.
- Wie breit ist die Scheibe beim Contura 510? Kannda jemand bitte mal messen.

Viele Grüße
Schuewer
Sabo1604
Beiträge: 522
Registriert: Do 8. Nov 2007, 11:34

Beitrag von Sabo1604 »

Moin Schuewer,

willkommen im forum der pyromanen und holzbrenner! :D

die meisten deiner fragen, wirst du mit dem schorni
erörtern müssen, der muss die feuerstelle freigeben.
- bodenschutzplatte, üblicherweise mindestens 50 cm
aber auch hier schorni fragen.
- tapezierte wand, auch hier hat der schorni das sagen.
- da die regale ja sicher erreichbar sein sollen, muss
man ja einen durchgang haben von ca. 50-60 cm (bei
meinem ranzen eher mehr), das sollte als abstand genügen.
aber auch hier lieber schorni mit einbeziehen.
- scheibe, habe 660t, kann da leider nicht helfen.
ein paar daten gibts aber hier:http://www.contura.eu/de/modeller/c510. ... &meny=c510

grüssle
willi
Benutzeravatar
Lupo
Moderator
Beiträge: 1371
Registriert: Mi 7. Nov 2007, 08:03
Wohnort: Grossherzogthum Baden
Kontaktdaten:

Beitrag von Lupo »

moin.

bodenschutzplatte: vorne 50 cm, seitlich 30 cm.

seitlicher abstand brennraum-brennbare gegenstaende: 60 cm

vorne: 80 cm zu brennbaren gegenstaenden.

eine tapezierte, massive wand gilt nicht als brennbar.

mein 570er darf mit einem minimalabstand von 8 cm zur wand stehen.

scheibe messe ich heut abend.

trotzdem des schorni's vorgaben einholen und beachten.
Ciao, Lupo (burning a Hase Delhi 124)
****************************
La curiosita e la madre della sapienza
Henkelro
Beiträge: 263
Registriert: Mo 12. Nov 2007, 18:01
Wohnort: 83083 Riedering

Beitrag von Henkelro »

Servus
Für beide Öfen gibt es bestimmt ein technisches Datenblatt auf dem die notwendigen Mindestabstände vom Hersteller definiert werden. Ohne dieses kriegt kein Ofen eine Zulassung für den deutschen Markt. Letztlich muß auch der Schwarzkittel diese Abstände akzeptieren.
Frage einfach den Ofenhändler deiner Wahl nach den Daten. Wenn der die nicht hat, dann solltest du nachdenken.
gruß Roland
Luft ist die Seele des Feuers.
schuewer
Beiträge: 2
Registriert: Mi 30. Jul 2008, 08:39

Beitrag von schuewer »

Moin,

vielen Dank für die Antworten. Hat mir schon etwas weitergeholfen bei meiner persönlichen "Grobplanung"
Mit dem Schorni habe ich natürlich schon Kontakt aufgenommen und auch einen Termin vereinbart. Auch waren wir schon im Kaminofenstudio und haben uns da beraten lassen. So sind wir auch auf die genannten Öfen gekommen.

Gruß
Schuewer